• 请教为何平面图上是消火栓按钮线RVS-4*1.5,但在系统图上是消火栓联动控制线KVV-4*1.5

    请问老师为什么在平面图上连接消火栓按钮的是消火栓按钮线RVS-4*1.5, ,但在系统图上连接消防栓按钮的又是消火栓联动控制线KVV-4*1.5的,消火栓按钮线应是从泵房控制箱接到消火栓按钮线的吧,那消火栓联动控制线又是从哪接到哪的,这二者有什么区别跟联系呢?消火栓按钮线跟消火栓联动控制线是不是要形成一个回路啊,琢磨几天了,还是百思不得其解,还望老师能指点一二,万分感谢!消防栓按钮消防栓答疑解惑广联达服务新干线

    补充问题:老师补充一下,在平面图上连接消火栓按钮的有信号线RVS-2*1.5和消火栓按钮线RVS-4*1.5,但在系统图上连消火栓按钮的是消火栓连动控制线KVV-4*2.5,也就是说消火栓按钮线不是信号线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:系统图(垂直方向)上连接消防栓按钮的是消火栓联动控制线KVV-4*1.5,是启泵线,其作用是发现火灾,立即按下消火栓按钮,启动消火栓泵,以确保消火栓(灭火)用水;
    平面图上(水平方向)连接消火栓按钮的是消火栓按钮线RVS-4*1.5, 是信号线,其作用是,当(发现火灾的人)按下消火栓启泵按钮的同时,信号线接通,通过水平信号线向消防主机发出火警信号,消防值班人员会做出进一步的消防救火措施。




    2017-12-04 15:33:57 

  • 老师,接消火栓按钮的同时有信号线和按钮线,系统图上还有消火栓联动控制线

    2017-12-05 10:00:43 