• 消火栓启泵线和消火栓联动控制线一样吗?都要接消火栓按钮吗?

    请问在平面图上连接消火栓按钮的有信号线RVS-2*1.5和消火栓按钮线RVS-4*1.5,但在系统图上连消火栓按钮的却是消火栓联动控制线KVV-4*2.5,消火栓按钮线应是从泵房控制箱接到消火栓按钮线的吧,那消火栓联动控制线又是从哪接到哪的,这二者是不是都要跟消火栓按钮连接,形成一个回路,老师您能再补充一下回答吗!

    回路系统图答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    KVV-4*2.5是引至消防控制室的主线;RVS-4*1.5是消火栓按钮之间的连线

    2017-12-05 11:12:17 

  •  消火栓启泵线和消火栓联动控制线一样吗?都要接消火栓按钮吗?
    答:消火栓启泵线是垂直方向的管内配线,一直到地下水泵房的消防泵;消火栓联动控制线是水平方向的信号线,每层都与消火栓按钮连接,虽然与消火栓连接,但启泵线与信号线并不是在同一个接线端子上连接。工作原理是,当火灾发生时,按下消火栓报警按钮,启泵线连接,启动消防水泵,同时接通信号线,发出报警信号至消防主机。


    2017-12-05 21:53:29 