    1.电力电缆和控制电缆无论多小,都需要计算电缆头吗?比如2.5平方、4平方的等等。
    2.电缆穿管敷设不需要乘以1.025,这个说法有规范吗?
    3.电缆穿桥架在竖井内敷设,算垂直通道敷设吗?人工需要乘以3吗?
    4.北京12定额上的T接端子截面是主电缆截面吗?
    多谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.电力电缆和控制电缆无论多小,都需要计算电缆头吗?比如2.5平方、4平方的等等。答:对。

    2.电缆穿管敷设不需要乘以1.025,这个说法有规范吗?答:由于管内的电缆不能形成弛度,所以不能计算2.5%的弛度。
    3.电缆穿桥架在竖井内敷设,算垂直通道敷设吗?人工需要乘以3吗?答:一般超过20米就可以计算为垂直通道敷设,人工乘以3.0
    4.北京12定额上的T接端子截面是主电缆截面吗?答:按主电缆的截面积套定额子目。


    2017-12-11 22:15:27 

  • 1.电力电缆和控制电缆无论多小,都需要计算电缆头吗?比如2.5平方、4平方的等等。原则上是需要计算的,但是现在好些甲方10平方以下的不给。

    2.电缆穿管敷设不需要乘以1.025,这个说法有规范吗?  你好有的,在北京住建委网站上有。
    3.电缆穿桥架在竖井内敷设,算垂直通道敷设吗?人工需要乘以3吗?一般是要这样考虑的
    4.北京12定额上的T接端子截面是主电缆截面吗?   是的,按主电缆
    竖井内

    2017-12-12 08:11:58 

  • 1.电力电缆和控制电缆无论多小,都需要计算电缆头

    2不分.电缆穿管还是桥架敷设部数量需要乘以1.025,

    3.电缆穿桥架在竖井内敷设,不算垂直通道敷设,人工不需要乘以3。

    4.北京12定额上的T接端子截面是主电缆截面