小河 2018-01-22 11:07:27 | 辽宁省 安装 | 1649查看 3回答
关于消高层防管道立管卡箍相关问题
层高3m,每层都设置消火栓,那么实际管道是不是被截成3m一根的逐层安装,如果是这个样子的话,每层都有接管,那么每层都需要计算一个卡箍,但是每层都有消火栓,实际施工的时候是不是都在消火栓那做接头啊,说白了就是立管不用再给它算卡箍了,是这样的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳说白了就是立管不用再给它算卡箍了,是这样的吗?答:是这样的。立管不用计算卡箍,每层有消火栓,需要三通(计算三通的卡箍即可),此三通到上层三通之间只有3米,所以,立管不需要计算卡箍。
2018-01-22 12:45:04
-
每层都有消火栓管长按层高是没错的,不然管也串不过楼板,方案1:加一个卡箍和一个100*65机械三通;方案2:加3个φ100卡箍,一个100*100正三通和100*65大小头。
2018-01-22 11:31:42
-
消防立管要用普通卡箍三通不能使用机械三通
2018-01-22 15:08:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看