• 钢筋,在请教下,谢谢您!!

    1:您好,截图是这两种形式的门框墙,2-2的水平筋都是从那个位置开始算锚固起点的?能否标注下,谢谢!!

    2:软件提供的(悬臂式    柱式    悬板活门式    悬臂带柱式)1-1的水平筋(也就是箍筋套子),计算高度范围是洞口位置的高度?还是按层高算(从基础顶到现浇板顶)?

    3:软件提供的(悬臂式    柱式    悬板活门式    悬臂带柱式)这些竖向构件,钢筋全是帮扎,那帮扎搭接区还要加密吗?(人防门框墙07FG04,没看到说帮扎区加密的要求啊)。有人说要加密,有的说不要加密,现在搞不清楚了,实际施工呢?

    悬板活门式人防门
    补充问题:
    这张截图就是柱式,旁边有墙,锚固起点位置从哪里开始呢?
    答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:柱式的主筋用搭接连接时,箍筋在搭接范围内要加密处理。不是柱式的不要加密。
    都是从墙边算锚固,1-1箍仅用于洞口范围