• 钢筋,还得请教您下,谢谢您!!

    1:   截图蓝色位置1-1(悬板活门式)这样的构件算做柱式构件吗?帮扎搭接区加密吗?一般都怎么确定柱式构件?                                   
             (比如图集上是悬板活门式构件,但是图纸标注的是AZ或者DZ,那么这个的悬板活门式构件帮扎搭接区加密吗?为什么?)

    2:截图(软件显示的柱式构件),如果柱子两边没有垂直相交的墙,仅是门框墙洞口两侧有两个柱子,就像截图那样,那么洞口顶部墙体及洞口下部门槛的水平筋锚固起点是从柱子内边(也就是洞口边)开始算往柱子里锚固吗?(能直锚就直锚,不能直锚就伸入0.4lae+15d)  还是伸到柱子端部,弯折15d?   这个柱式构件帮扎搭接区加密是吧?

    2:人防门框墙柱式竖向构件的水平筋,(箍筋套子)计算的高度也是按洞口高度吗?不是按整个层高吗?(层高就是基础顶到现浇板顶)。但是为什么有人说柱式构件的水平筋按层高算呢?那个是对的?实际施工呢?

    悬板活门式人防门
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:是从柱子内边开始计算锚固。能直锚就直锚,不能直接伸到柱子端部弯折15d。柱式构件搭接区要加密。
    2:人防门框墙柱式竖向构件的水平筋,(箍筋套子)计算的高度也是按洞口高度吗?不是按整个层高吗?(层高就是基础顶到现浇板顶)。但是为什么有人说柱式构件的水平筋按层高算呢?那个是对的?实际施工呢?
    答:如果设计标注为暗柱或端柱的,箍筋应该到墙顶,如果没标注为暗柱或端柱,只计算洞口范围。

    2018-03-13 21:50:23 