• 关于剪力墙垂直钢筋锚固与根数的问题

    图一为屋面斜板节点,图一节点900的砼墙,我用的是剪力墙代替。
    第一个问题,计算信息里面的“墙身插筋”软件里面说是“500”怎么得到的呢?

    第二个问题,计算信息里面的“墙身插筋”,在图片红色矩形方框内没有,(没有的区域是下层的暗柱范围内)。我认为是不对的,应该在本层的暗柱范围内没有垂直钢筋,个人认为是合理的。不知道该怎么调整?

    第三个问题,图中所示的“墙身插筋”顶部的弯折为“10*d”,我怎么能改成深入板内一个lae锚固长度(垂直筋内侧),垂直筋外侧连续通过板。见图一与图三
    谢谢各位的帮助了。再次感谢!!
    直筋剪力墙垂直钢筋答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个问题,计算信息里面的“墙身插筋”软件里面说是“500”怎么得到的呢?答:500是指900墙体下面的锚固长度.
    第二个问题,计算信息里面的“墙身插筋”,在图片红色矩形方框内没有,(没有的区域是下层的暗柱范围内)。我认为是不对的,应该在本层的暗柱范围内没有垂直钢筋,个人认为是合理的。不知道该怎么调整?答:调整下层暗柱的顶标高即可。
    第三个问题,图中所示的“墙身插筋”顶部的弯折为“10*d”,我怎么能改成深入板内一个lae锚固长度(垂直筋内侧),垂直筋外侧连续通过板。见图一与图三;答:把剪力墙的顶标高设置成Lae的锚固长度即可。钢筋算量混凝土不影响的。

    2018-04-06 16:15:58 

  • 关于第二个问题中,如果调整下层的暗柱标高,那岂不是调整后的暗柱钢筋量变了吗?
    关于问题三,顶标高的更改不应该是具体的数值吗,lae应该是锚固长度,没懂?


    2018-04-06 16:21:32 