后来 2018-05-04 09:36:43 | 上海市 安装 | 639查看 1回答
弱电管线问题,请专家帮忙解答一下,谢谢
1.图中的视频监控及安防系统图中V2+D1是计算一根PC20管还是计算两根啊?(图4)2.图中的综合布线系统图中网络插座6D、5D、4D、3D、2D、D出线是怎样的,这部分我是怎样计算?6D是代表要穿6根PC20管吗?(图5)3.图中的电话+网络插座出线是怎样的?是不是每一个插座单独一个回路这样计算呀?(图6)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.图中的视频监控及安防系统图中V2+D1是计算一根PC20管还是计算两根啊?(图4) 2根,个计算各自的2.图中的综合布线系统图中网络插座6D、5D、4D、3D、2D、D出线是怎样的,这部分我是怎样计算?6D是代表要穿6根PC20管吗?(图5) 像你这个情况的话图纸的管线规格型号没有给出2D-6D的规格型号,最好找设计明确一下。像图示这种情况一般是一根粗管6根线,以此类推5 4 3 2 1 但是你这个没有线管的型号。3.图中的电话+网络插座出线是怎样的?是不是每一个插座单独一个回路这样计算呀?(图6)是的每一个插座都是一个T+D,一根管内穿电话+网络线
2018-05-04 09:41:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看