• 弱电管线问题,请专家帮忙解答一下,谢谢

    1.图中的视频监控及安防系统图中V2+D1是计算一根PC20管还是计算两根啊?(图4)
    2.图中的综合布线系统图中网络插座6D、5D、4D、3D、2D、D出线是怎样的,这部分我是怎样计算?6D是代表要穿6根PC20管吗?(图5)
    3.图中的电话+网络插座出线是怎样的?是不是每一个插座单独一个回路这样计算呀?(图6)
    回路弱电答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑回路
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.图中的视频监控及安防系统图中V2+D1是计算一根PC20管还是计算两根啊?(图4)    2根,个计算各自的
    2.图中的综合布线系统图中网络插座6D、5D、4D、3D、2D、D出线是怎样的,这部分我是怎样计算?6D是代表要穿6根PC20管吗?(图5)  像你这个情况的话图纸的管线规格型号没有给出2D-6D的规格型号,最好找设计明确一下。
    像图示这种情况一般是一根粗管6根线,以此类推5 4 3 2 1   但是你这个没有线管的型号。
    3.图中的电话+网络插座出线是怎样的?是不是每一个插座单独一个回路这样计算呀?(图6)
    是的每一个插座都是一个T+D,一根管内穿电话+网络线