• 火灾自动报警线路问题,请专家解答一下,谢谢

    1.图中火灾自动报警系统图中的(B1~2层为一个回路,3~4层为一个回路,5层为一个回路,本单体1层~3层每层为独立防火分区穿越楼层需增加短路隔离器),请问一下这个联网线我是按照从消防控制主机到每一层的接线箱为一个回路,还是B1~2层为一个回路~等等,
    2.图中的联网线就是图中圈出来的那些吗?消防起泵线需要联网吗?
    3.系统图中的手动控制强启线5K路 这个是直接从消防控制室出来直接到每层XFB/PLB吗?还是我从消防控制室到每层的接线端子箱再到XFB/PLB吗?
    4.管线一览表中的报警信号传输总线干线S和报警信号传输总线支线S线型是正确的吗?
    防火分区接线箱答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    补充问题: 麻烦各位解答一下呀 急
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.回路主线总的敷设3对,对应3个回路,接线端子箱每层安装一个,B1-2为一个回路放线到消防控制室,同一回路的主线通过端子箱总线串通;分区与回路无具体联系,方便就可以;
    2.圈出来的是联网线,启泵有多种方式,压力开关启泵,流量开关启泵,多控线启泵,你的图上C线是与屋顶的流量开关联通,通过流量开关可以自动启泵,还和控制中心的主机多控盘联通,可以在控制室直接启泵。但是你的图纸上的压力开关P为什么没有和水泵联网?压力开关需要连接水泵控制的,这个你可以问下设计的;
    3.不需要经过接线端子,直接到达要控制的控制配电箱XFB/PLB;
    4.电线的话按照图纸的设计,不过信号总线最好建议由RVS线,图纸设计的BYJ线是单芯线,不便于施工

    2018-05-15 11:41:09 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题