• 弱电管线走向,请专家帮忙解答一下,谢谢

    1.图中的被动红外探测器在平面图上有6个,这6个是6个回路吗?还是只有一个回路(图3)
    2.报警键盘出线的电缆预留线怎样预留?(图4)
    3.从弱电机房出线到报警键盘的配管是PC20,但是从报警键盘出线的配管为什么变成了TC20?(图1)
    配管弱电管线答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.图中的被动红外探测器在平面图上有6个,这6个是6个回路吗?还是只有一个回路(图3)  不是的,一个回路连接六个探测器。
    2.报警键盘出线的电缆预留线怎样预留?(图4)这个一般少考虑一部分预留就可以的,定额含量也会考虑一部分的。
    3.从弱电机房出线到报警键盘的配管是PC20,但是从报警键盘出线的配管为什么变成了TC20?(图1)
    TC-表示电线管,这个是设计的问题,需要咨询设计


    2018-05-05 18:11:53 

  • 1、探测器的话一个回路就够了,系统图可以看出6个总的是一个模块控制
    2、预留3米差不多
    3、埋管不一样主要是,系统图和线缆预览表的都不一样,系统图是TC20,预览表主要显示为PC20,冲突了

    2018-05-04 18:52:47 