• 请问剪力墙水平筋端部90°弯折勾住对边竖筋代替暗柱箍筋怎么操作,间隔代替呢

    软件的节点设置23节点2虽然可以让水平筋伸到端部弯折,可是不能勾住对边纵筋啊?
    而且我这图纸设计的是水平间隔代替箍筋,一根伸到角筋内弯10d一根伸到角筋外弯90°勾对边角筋?墙水平筋和箍筋设双倍间距可以嘛?谢谢

    端部弯折开口箍答疑解惑

    补充问题:
    我采用的剪力墙节点设置23条节点2,水平筋勾住角筋后弯折还是水平筋做成开口箍样式都无法输入啊。前种做法应是弯折bw+10*d-2倍保护层,后一种做法应是弯折bw/2-保护层  软件都不支持这种输入啊。
    这都是绿字,保护层不一样,水平筋直径不一样手工计算了输入也不行。请问这个怎么解决啊
    广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件里可以把勾住对边竖向筋的弯折长度加到10D里去就可以了。目的是长度不少算就行。
    墙水平筋和箍筋设双倍间距可以嘛?可以的

    2018-05-11 07:16:02 

  • 请问剪力墙水平筋端部90°弯折勾住对边竖筋代替暗柱箍筋怎么操作,间隔代替呢
    先按正确的节点进行设置,然后对不符合你要求的,在编辑钢筋中修改再锁定来处理。墙水平筋和箍筋设双倍间距是可以的。(钢筋抽样软件中,只要能正确算出量,不少算就可以了,至于实际样式可以不和设计一样,在实际施工下料时,再按设计的样式去做)

    2018-05-11 07:33:35 