16****@qq.com 2018-05-15 16:09:12 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 564查看 3回答
梁部分范围C8@100(2) [1750]输入后显示错误的梁箍筋信息
按照提示格式还显示错误
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
注意是英文或者是大写模式输入这些符号
2018-05-15 16:09:34
-
输成这样试试C8@100(2) [1000];C8@100(2) [750]刚刚试了下,输入这个形式至少要两个值
2018-05-15 16:20:34
-
你如果说是这跨梁有不同箍筋规格,或者有特殊要求的加密与非加密的布置距离,那么这就要分三段输入,如刚才的:C8-100(2)[2000];C8-200(2)[3000];C10-100(2)[2000] ,那么这三段相加是7.0米,也就是说这跨梁是7.0米。你这没有分段,只输入是一小段,这样其它段没有输入,就是会有提示了。
2018-05-15 16:47:07
-
如图梁箍筋怎么输入,麻烦帮我写下答案,谢谢,我输入的是C8-100/200(2)【4400】;c10
我输入的是C8-100/200(2)【4400】;c10-100(2)【2200】英文状态下输入的,提示100/200超出范围,是什么意思
-
A-KZ2的原位标注C8@100是什么意思?该框柱的箍筋信息为C8@100/200?A-KZ10标高信息又是什么意思,是加密区箍筋范围吗??这种钢筋怎么用广联达绘制计算呢??
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看