• 关于脚手架问题(广东地区),请教下各位老师

     按照定额超过层高超过3.6计算满堂脚手架,有满堂脚手部位,里脚手按一半计算。我的理解,图二(1)板洞位置没有天棚,不用计算满堂脚手架,需要另外划分出板洞面积计算里脚手架,不减半。图二(2)的板与楼梯间连接,按定额楼梯间按自然层高度计算(不需要考虑平台板高度),计算满堂脚手架,里脚手架减半。图二(3),楼梯间没有顶板,不需要考虑平台板天棚间的高度,不计算满堂,按里脚手架计算。还有搞不明白楼梯间平台间也可能超过3.6m,定额只按自然层计算,是不是平台及斜段天棚的抹灰考虑了这部分工程量。板洞超过3.6答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        按照定额超过层高超过3.6计算满堂脚手架,有满堂脚手部位,里脚手按一半计算。我的理解,图二(1)板洞位置没有天棚,不用计算满堂脚手架,需要另外划分出板洞面积计算里脚手架,不减半【板洞不能扣除,要连同板一起考虑,板洞不是天井,也不是采光井,板洞虽然没有板,但有板侧壁需要抹灰的】。图二(2)的板与楼梯间连接,按定额楼梯间按自然层高度计算(不需要考虑平台板高度),计算满堂脚手架,里脚手架减半。图二(3)【楼梯间的脚手架要连同平台,转台梯段共同整体考虑,不能分为梯段和平台,分开计算的。计算主体工程量楼梯和平台要分开计算,但计算脚手架就不需要分开了】,楼梯间没有顶板,不需要考虑平台板天棚间的高度,不计算满堂,按里脚手架计算。还有搞不明白楼梯间平台间也可能超过3.6m,定额只按自然层计算,是不是平台及斜段天棚的抹灰考虑了这部分工程量。【斜板到斜板的具体和平台到平台的距离是一样的,楼层按自然层计算,如果自然层是满堂脚手架,那楼梯间也是满堂脚手架的,】
    我对广大定额不熟悉,个人见解,仅供参考

    2018-07-05 14:52:14 