在哪里? 2018-07-25 14:15:55 | 河北省 安装 | 1719查看 1回答
防雷接地,定额2-801,避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下
定额2-801,避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下定额里的材料“圆钢 Φ5.5~9”是引下线所需要的钢筋,还是其他的什么。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圆钢 Φ5.5~9是连接柱内钢筋用的
2018-07-25 14:51:46
-
请问:河北定额避雷引下线沿建筑物明敷设,河北定额套哪个定额呢 图纸要求在引下线上焊接一根圆12钢筋伸向室外,以备接人工接地体,这根圆12钢筋应套接地极对吗,如果引下线有几处,这圆12钢筋就有几根对吗?
-
比如: 1:利用基础钢筋做接地极制作安装? 2:避雷引下线敷设,利用建筑物主筋引下? 3:避雷网安装,沿混凝土块敷设? 4:户内接地母线敷设? 都是计算哪一步部分啊? 谢谢!不胜感激!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看