bjn 2012-04-19 11:36:12 | 河北省 安装 | 2998查看 7回答
请问:1.避雷网与引下线处需做接地跨接线吗,2.引下线沿建筑物明敷设,套哪个定额呢
请问:1.避雷网与引下线处需做接地跨接线吗,2.引下线沿建筑物明敷设,套哪个定额呢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:1.避雷网与引下线处需做接地跨接线吗, 答:这个不需要计算跨接,计算焊接一次。 2.引下线沿建筑物明敷设,套哪个定额呢 答:按照沿建筑物、构筑物引下的定额子目,注意补充引下线的主材费。 2-948,名称是什么呢,我这是河北定额,不好意思,河北定额中1.利用金属构件2.装在金属物\\构筑物上3.利用建筑物主筋,共三种情况,谢谢了 答:装在金属物\\构筑物上这个定额子目。
2012-04-19 12:05:28
-
引下线一般都有一个小的端子箱,跨接线一般是伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线,钢铝窗跨接要达到一定的高度,防侧击雷用
2012-04-19 14:27:40
-
接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。 指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。 接地跨接线适用于:1、霹雷针和引下线连接;2、霹雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。 引下线沿建筑物明敷设套避雷引下线敷设——利用建筑物柱筋引下 ,利用柱作引下线 ,然后输入引下线的主材单价。 你可以参考一下。
2012-04-19 15:22:46
-
不需要做接地跨接的。沿建筑物引下时套2-948子目。
2012-04-19 11:39:13
-
1、接地跨接线一般是伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,钢铝窗等也算一处,在避雷网与引下线之间算一处;2、引下线沿建筑物明敷设可套避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下或避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下相关定额;可参考http://www.fwxgx.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbK0sDSyBAAAAP%2f%2f。供参考。
2012-04-19 11:41:58
-
避雷网与引下线是焊在一起的, 处不需做接地跨接线
2012-04-19 16:51:12
-
《请问:1.避雷网与引下线处需做接地跨接线吗,2.引下线沿建筑物明敷设,套哪个定额呢》1、在引下线与避雷网连接时如果距离较远的需要做的,但是不叫接地跨接线。例如避雷网采用10个的镀锌圆钢,那么引下线与避雷网连接时如距离较远,就以实际所用长度计算在内,计算的长度加在避雷网的主材10个的镀锌圆钢内即可。2、引下线明敷设的在接地那个定额里面有你仔细看看。有个明敷设的专用子母,现在电脑上没有定额,要不然可以给你发出来条目的。
2012-04-19 22:51:18
-
请问:河北定额避雷引下线沿建筑物明敷设,河北定额套哪个定额呢 图纸要求在引下线上焊接一根圆12钢筋伸向室外,以备接人工接地体,这根圆12钢筋应套接地极对吗,如果引下线有几处,这圆12钢筋就有几根对吗?
-
接地跨接线数量都怎么算呀,都哪些部位做跨接呀?谢谢!问题补充:利用建筑物主筋做引下线时,引下线与接地母线需要跨接吗?引下线与避雷网连接需要跨接吗?
-
1.利用柱内两根主筋做引下线时,与避雷网连接,计算接地跨接时,每处的数量是1处还是2处2.引下线与避雷网的连接是否计算为接地跨接处数
-
1、请看下图,请问与建筑四周连接的室内接地线40*4镀锌扁钢是否是接地跨接线? 2、请问在是否每个引下线都有两处接地跨接线?一处是连接屋面避雷,一处是与接地相连?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看