• 请问:避雷引下线沿建筑物明敷设,河北定额套哪个定额呢

    请问:河北定额避雷引下线沿建筑物明敷设,河北定额套哪个定额呢 图纸要求在引下线上焊接一根圆12钢筋伸向室外,以备接人工接地体,这根圆12钢筋应套接地极对吗,如果引下线有几处,这圆12钢筋就有几根对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问:河北定额避雷引下线沿建筑物明敷设,河北定额套哪个定额呢 图纸要求在引下线上焊接一根圆12钢筋伸向室外,以备接人工接地体,这根圆12钢筋应套接地极对吗,如果引下线有几处,这圆12钢筋就有几根对吗? 答:12钢筋应套接地母线,主材改为12钢筋。引下线又几处12钢筋就有几处,一般设计的都是这,但是也有例外的,图纸上一般会有详细的说明,如果图纸不详细的话,看下图纸的设计说明里面有没有说明,如果还没有的话可以给设计院大个电话确认下。”“小心使得万年船”“呵呵。

    2012-04-19 23:03:53 

  • 不能套接地极,套接地母线子目

    2012-04-19 11:12:43 

  • 河北定额避雷引下线沿建筑物明敷设,河北定额套哪个定额呢 图纸要求在引下线上焊接一根圆12钢筋伸向室外,以备接人工接地体,这根圆12钢筋应套接地极对吗,如果引下线有几处,这圆12钢筋就有几根对吗? 答:利用金属构件或者构筑物安装的定额子目就好了,你们当地的区分三种,你就选择装在金属物\\构筑物上这个定额子目。

    2012-04-19 12:11:41 

  • 图纸要求在引下线上焊接一根圆12钢筋伸向室外,以备接人工接地体,这根圆12钢筋不应套接地极对,如果引下线有几处,这圆12钢筋就有几根

    2012-04-19 22:17:14 