186****4239 2018-08-27 13:18:14 | 北京市 安装 | 2170查看 5回答
电缆由总配电柜出来后经桥架又走配管,到配电箱。桥架内电缆长度加上配管内电缆长度小于电缆总长度(因为有
电缆由总配电柜出来后经桥架又走配管,到配电箱。桥架内电缆长度加上配管内电缆长度小于电缆总长度(因为有配电箱内的预留),那么算量统计编清单时配电箱内的这段电缆是怎么归结呢,是算管内还是桥架内呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆敷设沿桥架与导管内敷设价格不同,要分开计算。电缆总长度为桥架+导管+两端预留量。桥架与导管转接处、配电箱与铁管连接处要有接地跨界内容。
2018-08-27 13:50:14
-
电缆套定额时有管内的和桥架内的,那么配电箱内预留的这段电缆归结在哪呢
2018-08-27 14:09:18
-
配电箱内的这段电缆是电缆的附加长度,不应加到任何敷设中
2018-08-27 15:09:44
-
计算公式:电缆总长度=(桥架电缆长度+导管电缆长度+两箱预留量)*电缆线松弛系数。
2018-08-27 15:27:48
-
配电箱中电线电缆预留长度一般在配管中计算
2018-08-27 22:54:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看