• 每个双电源箱子的强启线都是单独接到消防控制室内吗

    每个双电源箱子的强启线都是单独接到消防控制室内吗?比如车库的双电源箱子很多,每个单独接还是串联到一根线接到消防控制室?

    补充问题:不是双电源箱子的报警联动线,是强启线

    补充问题:设计图纸系统图上写明了需要强启线到消防控制室的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:你的思路有些紊乱。
    一、双电源配电箱,输出回路是每个线路(回路)只有3根线,A电源停电,(配电箱)自动切换为B电源供电,所以,不需要强启线。
    二、单电源配电箱,输出回路中,应急照明回路为4根线(正常电源线+强启线),火灾时,正常火线停电,强启线供电,保证应急照明回路始终有电。输出回路中,正常照明回路为3根线(正常电源线),火灾时,正常火灾停电,正常照明的灯不亮。
    三、强启线不需要到消防控制室内,但应急照明配电箱有报警联动线路到消防控制室内,由消防控制室来控制,在什么时候“正常照明”,在什么时候“应急照明”。


    2018-10-24 08:13:30 

  • 不是的。。你结合下图。。学习一下吧。。海湾产品的系统图系统图

    2018-10-23 17:47:53 