李增军 2018-10-23 17:43:41 | 重庆市 安装 | 4971查看 2回答
每个双电源箱子的强启线都是单独接到消防控制室内吗
每个双电源箱子的强启线都是单独接到消防控制室内吗?比如车库的双电源箱子很多,每个单独接还是串联到一根线接到消防控制室?
补充问题:不是双电源箱子的报警联动线,是强启线
补充问题:设计图纸系统图上写明了需要强启线到消防控制室的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你的思路有些紊乱。一、双电源配电箱,输出回路是每个线路(回路)只有3根线,A电源停电,(配电箱)自动切换为B电源供电,所以,不需要强启线。二、单电源配电箱,输出回路中,应急照明回路为4根线(正常电源线+强启线),火灾时,正常火线停电,强启线供电,保证应急照明回路始终有电。输出回路中,正常照明回路为3根线(正常电源线),火灾时,正常火灾停电,正常照明的灯不亮。三、强启线不需要到消防控制室内,但应急照明配电箱有报警联动线路到消防控制室内,由消防控制室来控制,在什么时候“正常照明”,在什么时候“应急照明”。
2018-10-24 08:13:30
-
不是的。。你结合下图。。学习一下吧。。海湾产品的系统图
2018-10-23 17:47:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看