土建小学生 2018-12-15 16:32:29 | 天津市 土建 | 12736查看 1回答
剪力墙水平钢筋超出其所在图元长度5倍
我的设置和绘制是否有错误,应如何处理
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙端头有连梁,连梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍。或者是剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍
检查下计算没有问题,这项提示不影响工程,如果不需要这个提示时,点击工具--选项--其它--计算时校验钢筋长度,当长度大于8米且大于线性构件自身长度的2倍或5倍时给出提示,这项设置的对勾去掉,点击确定即可。
2018-12-15 16:35:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看