防雷接地搭接长度
1.想问一下避雷网搭接长度3.9是指哪里?2.如图所示,上部分女儿墙高度11,下边一遍27,一边27.5,请问高差要不要计算?是否包含在搭接长度内?
补充问题:还有,如图,27和29.5之间要不要算避雷网的高差呀?
补充问题:图三26和27.4沿女儿墙和混凝土块出的高差计算吗?如要计算,垂直部分算沿女儿墙还是混凝土块套定额,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:图示长度(实际尺量长度+高低差),不含3.9%的搭接长度。北京定额,工程量按图示长度输入,3.9%的搭接长度,在子目内体现。即:100米的工程量,子目内按103.9米的量给出人材机的含量。其它省市的定额,工程量按图示长度×1.039,输入。女儿墙的高低差要计算,混凝土块处不计算高低差(见截图)