• 电缆头5*6,套定额时,是套截面是35以下的,还是120以下的呀,套完定额后,还要乘以1.3的系数吗

    电缆头5*6,套定额时,是套截面是35以下的,还是120以下的呀,套完定额后,还要乘以1.3的系数吗

    补充问题:更正一下,电缆头是5*10的。两个问题:1,是套截面是35以下的,还是120以下的?  2,5*10的电缆要成系数,5*10的电缆头要不要乘系数呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆头5*6,套定额时,套截面35以下,如果电缆是铝芯电缆定额子目乘以1.2系数,如果是铜芯电缆子目乘以1.2*1.2系数

    2019-01-10 10:13:45 

  • 1,是套截面是35以下的,  2,5*10的电缆要成系数,但很少有5*10的电缆头,当然也需要乘系数。

    2019-01-10 11:11:43 

  • 5*6的电缆电缆头工艺很简单,应该不用单独套电缆头子目。

    2019-01-10 12:37:00 

  • 一、电缆头是5*10的。两个问题:1,是套截面是35以下的,还是120以下的?
    答:都不是。套8-227(户内干包式五芯电缆头);或套8-254(户内热缩式式五芯电缆头);
    二、5*10的电缆要成系数,5*10的电缆头要不要乘系数呢?
    答:套8-227或8-254的子目,本身是五芯电缆头的子目,所以不用乘以系数1.3.

    乘系数套定额

    2019-01-10 16:57:28 