紫涵 2019-01-10 10:10:07 | 北京市 安装 | 4652查看 4回答
电缆头5*6,套定额时,是套截面是35以下的,还是120以下的呀,套完定额后,还要乘以1.3的系数吗
电缆头5*6,套定额时,是套截面是35以下的,还是120以下的呀,套完定额后,还要乘以1.3的系数吗
补充问题:更正一下,电缆头是5*10的。两个问题:1,是套截面是35以下的,还是120以下的? 2,5*10的电缆要成系数,5*10的电缆头要不要乘系数呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头5*6,套定额时,套截面35以下,如果电缆是铝芯电缆定额子目乘以1.2系数,如果是铜芯电缆子目乘以1.2*1.2系数
2019-01-10 10:13:45
-
1,是套截面是35以下的, 2,5*10的电缆要成系数,但很少有5*10的电缆头,当然也需要乘系数。
2019-01-10 11:11:43
-
5*6的电缆电缆头工艺很简单,应该不用单独套电缆头子目。
2019-01-10 12:37:00
-
一、电缆头是5*10的。两个问题:1,是套截面是35以下的,还是120以下的?答:都不是。套8-227(户内干包式五芯电缆头);或套8-254(户内热缩式式五芯电缆头);二、5*10的电缆要成系数,5*10的电缆头要不要乘系数呢?答:套8-227或8-254的子目,本身是五芯电缆头的子目,所以不用乘以系数1.3.
2019-01-10 16:57:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看