    系统调试中,分别有:送配电装置系统调试,自动报警系统装置调试,水灭火控制装置调试,自动喷水系统调试,这些调试分别怎么计算?分别依据什么计取个数?越详细越好,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如下是广东省18安装定额汇总整理的:

    一、送配电装置系统调试,区分交流、直流及不同电压等级以“系统”计算。其工程量按下列规定计算:

    1、10kV以下交流供电,不分主控开关形式综合考虑,按设计图示每台高压柜(包括进线柜、计量柜、出线柜、母联柜)分别计算一个系统调试工程量。

    2、lkV以下交流供电:

    (1)按低压出线柜内每个三相断路器的出线回路数分别计算一个系统调试工程量。

    (2)不设低压出线柜的单座建筑,按整体建筑物照明的总配电箱计算一个系统调试工程量,每个独立控制的动力设备回路分别计算一个系统调试工程量。

    (3)一个断路器同时出两个及以上回路的,只按一个系统调试计算。

    (4)零星项目施工不另单独计算送配电装置系统调试

    二、自动投入装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,

    其工程量按下列规定计算:

    1.备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数计算备用电源自投装置系统数量。

    一台备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用电源,应按三个系统计算。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,应按两个系统计算;(一般一个双电源配电箱会考虑一个系统)

    三、水灭火系统控制装置调试:自动喷洒系统按水流指示器数量以“点”计算;消火栓系统按消火栓启泵按钮数量以“点”计算;消防水炮系统按水炮数量以“点”计算。

    四、自动报警系统调试:包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,区分不同点数根据集中报警器台数以“系统”计算,其点数按具有地址编码的器件数量计算。