    请问到自动报警器具,如声光报警器、手报(含电话插孔)、消防电话、电箱等的线是怎么计算的, 如果这些器具在线路的中间是,线路是不是一进一出,类似插座呢,还是在顶板有接线盒,直接下来一根线和一根立管呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问到自动报警器具,如声光报警器、手报(含电话插孔)、消防电话、电箱等的线是怎么计算的, 如果这些器具在线路的中间是,线路是不是一进一出,类似插座呢,还是在顶板有接线盒,直接下来一根线和一根立管呢 答:消防线路不允许有中间接线头,所以不能有中间接线盒,全部是一进一出

    2013-03-22 17:17:13 

  • 基本是串联在一起,如同插座的连线方式

    2013-03-20 15:20:04 

  • 线路是一进一出.

    2013-03-21 09:12:55 