默默 2019-03-30 11:29:25 | 广东省 安装 | 9435查看 2回答
当喷淋同时设置上喷和下喷时,喷淋的流量和管径如何考虑?
现在有过项目吊顶超过800mm,吊顶内和吊顶下都做喷头,吊顶做上下喷头,喷淋的流量怎么计算,是上下喷合在一起计算吗?那管径如何考虑?还是按照单侧考虑?《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017中表8.0.9中管径控制喷头个数,这个喷头个数是按单侧多的算还是上下喷头总个数算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按上下喷头的总个数计算,需要的管径。
2019-03-30 12:55:23
-
这个喷头个数是按上下喷头二个数算其管径
2019-03-30 11:36:00