• 现浇板面负筋按照设计院变更拉通长布置,那么是否还需要布置分布筋?

    拉通

    变更文件:


    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    面部钢筋、负筋、跨板钢筋都是通用的,你选择方便的定义布置即可,是通长那么用面部钢筋布置方便点。

    2019-04-23 08:50:16 

  • 不需要的

    2019-04-23 08:46:28 

  • 双向通长了,没有分布筋了。

    2019-04-23 08:47:56 

  • 不用啊,拉通之后,面筋互为分布筋,就不用分布筋了

    2019-04-23 08:48:29 

  • 不需要计算布筋了,拉通了上部钢筋就变成了双向的

    2019-04-23 08:51:53 