薛定谔的猫 2019-04-25 17:16:31 | 重庆市 安装预算施工结算审核 | 3576查看 4回答
高层住宅的消防报警有3个报警区域,从消防控制室到各个报警区域的干线是1个还是3个
有一栋高层住宅32层,分为3个报警区域,分别为1~6层,7~15层,16~32层,那么从消防控制室到各个报警区域端子箱的报警总线,电源线,电话线和广播线也是3个回路吗?或者是1个回路,只是把每个报警区域的端子箱串联?求大神指点,谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是分开的,不是串起来的
2019-04-25 17:32:04
-
看系统图,是分区走回路。
2019-04-25 17:37:39
-
从消防控制室到各个报警区域的干线是3个,报警总线,电源线,电话线和广播线也是3个回路
2019-04-25 18:11:27
-
主干线不能串联,1个回路不能把所有的设备都串联起来,负荷太大,就与一条线不能把整个楼里面的灯都串联起来的道理是一样的。
所以是:从消防控制室到各个报警区域端子箱的报警总线,电源线,电话线和广播线也要各自分成3个回路。
首次提交 2019-04-26 02:26:48 最近修改2019-04-26 02:27:24 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看