S゜ 2019-05-20 14:21:46 | 湖北省 安装安装算量GQI | 319查看 6回答
消火栓系统
系统图中立管是DN150,请问这个跨了两层楼的立管是按DN65 还是DN150呀
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
DN65,单独接消火栓的都是DN65的,特殊标注情况除外。
2019-05-20 14:22:46
-
单个消火栓正常设计师DN65,供两个消火栓可以是DN80或者DN100,DN150一般用在水平环网上
2019-05-20 14:23:49
-
一般选用DN100
2019-05-20 14:29:31
-
是按DN65
2019-05-20 15:19:27
-
主管看平面图,消火栓算的支管是DN65。
2019-05-20 15:21:07
-
截图中每根都是DN65的立管,因为它只有一个消火栓。跨几层也只需要DN65的管。
首次提交 2019-05-20 23:15:47 最近修改2019-05-20 23:16:33 (修改过1次)