• 卫生间局部等电位跟引下线连接为啥通过梁内钢筋而不是墙内钢筋?

    卫生间局部等电位跟引下线连接为啥通过梁内钢筋而不是墙内钢筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有剪力墙的位置可以连接墙内钢筋;有的设计卫生间墙是砌块墙,不是剪力墙。

    2019-06-05 15:46:24 

  • 因为梁内钢筋与接地是一体的,墙内就不一定了

    2019-06-05 15:53:07 

  • 引下线与卫生间等电位端子箱之间,能利用什么钢筋(墙内的、梁内的),就利用什么钢筋,利用不了的,还要另外用接地母线(钢筋或扁钢)将它们连接起来。