学徒 2019-06-12 14:31:43 | 吉林省 安装预算安装算量GQI | 1347查看 2回答
专家好,这个电井大样图和桥架进电井是不是不符
图一 为大样图,有三根线槽和一根 桥架图二为强电图纸,图纸显示有两根桥架进入电井, 图三为弱电图纸,显示两根桥架进入电井,首先电井大样图里桥架只有一个,二平面图里四个都显示桥架,哪个对呢,如果电井大样图没画错,那四根桥架怎么和平面图一一对应的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图一的左上箭头,对应截图二的上箭头;200*100
截图一的右上箭头,对应截图二的下箭头;600*100
截图一的左下箭头,对应截图三的右箭头;100*100
截图一的右下箭头,对应截图三的左箭头;100*100
2019-06-12 23:16:25
-
大样图里边四组桥架是正确的,其中强电桥架两组(消防和非消分开),弱电两组(自动报警和综合布线分开)所以平面图和大样图4对4正确的啊
2019-06-12 14:37:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看