小黑 2019-07-05 11:34:11 | 河南省 安装结算 | 434查看 2回答
喷淋系统调试的系统是如何确定的
1、河南省08定额 请问是一个消防泵房为一个系统,还是一个湿式报警阀为一个系统,还是?
2、08定额的点数指的是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是一个消防项目为一个系统
2019-07-05 12:11:40
-
一个防火分区,为一个“系统”;每个防火分区里面只安装一个水流指示器。即:有一个水流指示器就算一个“点”;
系统调试是,任何一个喷淋头(因温度高,喷水了),水流指示器都能向消防控制主机报警。
首次提交 2019-07-05 12:49:11 最近修改2019-07-05 12:53:02 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看