工地梅西 2019-09-12 16:10:40 | 江西省 安装 | 1754查看 3回答
地下室消防报警隔离模块出线回路问题
如图,地下室消防报警系统图,一个端子箱中有3个隔离模块,是否出线就有3条回路,但是平面图没有区分那些是一条回路?还是我理解有问题? 全部只要走一条回路?
2019-09-12 16:11:19 补充
一个隔离器不超过32个,如果是一条回路怎么区分?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好按照图纸设置
2019-09-12 16:13:49
-
没有说不超高32个,计算工程量按照图纸设计来计算就可以了
2019-09-12 16:15:56
-
是的,不大于32个点应设置隔离模块,系统图没有区分,平面图也看不出来;
但是现场施工必须满足规范,不然验收不能通过,算量的话,自己单独从模块箱单独引出三条,每条不超出32点就行;
我们项目就是这种情况,后面施工台麻烦了,多敷设了好多线
2019-09-13 01:17:44