wa****@sian.com 2008-05-31 10:49:17 | 河南省 其他专业 | 652查看 9回答
我是按建筑标高设置的楼层层高.钢筋算量中GJZ6的
我是按建筑标高设置的楼层层高.钢筋算量中GJZ6的层高是 -0.090~8.910,GJZ6a的层高是-0.030~8.910.其中钢筋相同,只是标高不同.请问我在画一二层端柱是我该怎么样修改标高?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“我是按建筑标高设置的楼层层高.钢筋算量中GJZ6的层高是 -0.090~8.910,GJZ6a的层高是-0.030~8.910.其中钢筋相同,只是标高不同.请问我在画一二层端柱是我该怎么样修改标高?” 如果你的图纸设计中,GJZ6、GJZ6a的柱的插筋起始标高都一样的话,那么,只要你在设置“首层地面结构标高”时设置为+-0.000米,钢筋的计算结果应该是一样的。 如果你的图纸设计中,GJZ6、GJZ6a的柱的插筋起始标高不一样的话,你在端柱的属性编辑中,“其它属性”中设置柱的底标高为各自的起始标高即可。 如下图:
2008-05-31 12:45:35
-
选中要修改的柱,右键选择构件属性编辑器,修改柱的标高即可
2008-05-31 10:53:03
-
如果直接不行可以试一试将两构件分层画.
2008-05-31 10:54:54
-
建议在钢筋算量中,首层层高为0.00,这样可以采用默认,避免修改标高麻烦
2008-05-31 10:57:44
-
你可以在改柱的属性里的其它属性里直接修改柱子的底标高即可!
2008-05-31 11:03:12
-
要是结构设计标高均是-0.090的话,可以参考下图设置,如果其它构伯的下标扁均为-0.030的话,这个GJZ6a下部的60mm可以在表格中直接算出,图形中就不输入了。
2008-05-31 11:07:39
-
在构件的属性里修改即可。
2008-05-31 11:30:27
-
可以在工程设置中修改一下首层地面结构标高,为建筑、结构的标高差,你说的各别的柱的标高需要单个修改一个底标高和高度
2008-05-31 11:39:48
-
如果钢筋相同你可以采用默认值就可以了,一般在设置的时候把室内外标高设置对了,在各层中一般不会在一根柱子上出现不同的钢筋,不过你要想看清楚的话你也可以分开了来做,那样不用想
2008-06-01 10:44:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看