• 配电箱到配电箱电缆连接 要不要两个箱子半周长加两个终端头3米

    解释一下 不太懂 谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,2个配电箱的半周长+电缆头端子长1.5米*2个。

    2020-01-03 21:34:54 

  • 广东定额规则是电力电缆加1.5m,两端就是3.0m了。

    2020-01-03 21:35:42 

  • 对,电缆的长度要两个配电箱分别计算,即;两个配电箱的半周长+两个电缆头(1.5米+1.5米)

    2020-01-04 10:03:35 