yming_ 2020-04-05 09:40:36 | 天津市 土建预算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 707查看 2回答
基础联系梁与柱相交的节点内不计算柱加密箍筋,与是否和独立基础接触有关
(1)如果基础联系梁高度范围与独立基础接触或相交,那么突出独立基础部分的基础联系梁与柱相交的节点不计算柱箍筋加密,即使只是接触到独立基础,全部基础联系梁露出独基上与柱相交,都不计算柱节点箍筋,显然不符合图集要求。如图1
(2)如果基础联系梁在高度范围和独立基础不接触,即悬空于独立基础之上,然后再与柱相交,那么柱与这个基础联系梁的相交节点,就会计算柱箍筋加密。如图2
图1这种情况是软件缺陷吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对,缺陷,程序员脑子进水,bug。GTJ2018在基础柱子的箍筋计算上一塌糊涂:
(1)的情况是因为连系梁与独立基础接触后,GTJ2018居然把联系梁的高度也识别成基础的高度,你可以看看柱子在埋入基础里面的箍筋计算式,高度居然是独立基础高加联系梁高。也就是说软件把柱子与联系梁相交的那一部分也视为埋入基础里面了。
(1)的不完美解决方法是我的图的位置输入箍筋信息,但是这样也是不准确的,你应该能明白吧?
2020-09-03 14:01:52
-
如果是将梁布置到柱中或对边,看是否计算。
2020-04-05 09:45:34