寥汐 2020-06-25 22:27:26 | 天津市 安装 | 1030查看 2回答
电缆规格型号是4*95+1*50的,图中的一处防护式T接端子需要计算几个什么规格型号的T接端子和几个电缆头以及接线端子?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
蓝鲸 铂金专家
答题: 54873 被赞: 57392
需要计算
2020-06-25 22:55:50
大海 钻石专家
答题: 88504 被赞: 75074
每处,计算防护式T接端子95mm的2个;50mm的1个。
2020-06-26 03:44:45
T接端子处如何计量
请问一下,图中的竖向电缆是WDZ-YJY-4x95+1x50,T接端子应如何计算个数和规格;穿刺线夹、电缆中间头、T接端子在图纸上的表示有什么区别,如何计量;T接端子处如何计算电缆、电线的预留量;图纸中没有电表箱的规格,电线的预留量应如何计取?补充问题: T接端子处还需要计算电缆头吗
什么情况下做电缆头?
如图 这是消防泵房的双电源配电柜上口线,这种情况需不需要做电缆头?需不需要做接线端子,接线端子的数量是按根数计算吗?套定额的话 是否可以套户内包干式电力电缆头制作安装,这条定额内含了接线端子,但是接线端子的数量为3.76,是否需要补充?
如图,T接端子没有平面位置,该怎么算量
平面图只有桥架和配电箱的平面位置,但是T接端子连接到开关箱是另外的电缆,用广联达算量是需要我自己在平面上补充一个T接端子的位置吗,应该设置在什么位置呢2021-11-25 11:06:37 补充粉色的是桥架,下面是配电箱
预分支电缆问题
有几个问题问下各位老师,1.图2箱体图出线型号是WDZ-YFD-YJY-(4x240+1x120) +预分支电缆YDF-WDZ-YFD-YJY-(4x240+1x120) ,但图1干线图表示是预分支主电缆:WDZ-YFD-YJY-(4x240+1x120),分支电缆:-(4x25+1x16)是图2箱体图标错了吗?2.预制电缆的话图1中圆圈部分是T接端子吗?T接端子还需要记取吗?3.套定额的话是主电缆和分电缆都套预分支电缆敷设吗?还是主电缆套电力电缆敷设,分电缆套预分支电缆敷设?