• 柱定义设置中设置插筋一项,分设置设置插筋及纵筋锚固

    柱定义设置中设置插筋一项,分设置设置插筋及纵筋锚固,请问两者区别?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱定义设置中设置插筋一项,分设置设置插筋及纵筋锚固,请问两者区别? 答:柱子设置插筋是遇到柱子从基础层起来或者从某楼层中柱子生根的时候,软件自动计算的插筋。不过对计算结果没有影响!表面上看似多算了,其实仔细分析后就会发现总的工程量是没有变化的。 这个功能用的比较多的应该是在计算女儿墙构造柱的时候,比如一般的女儿墙都是按照构造柱高度,然后往女儿墙底部梁中锚入一个锚固值或者某个具体数字就可以了。如果在软件中计算构造柱,软件会计算一个插筋,然后再计算一个高度值,这样的话,软件就多计算了。因为一般的插筋长度都可以达到了女儿墙的高度了。所以这个时候要把构造柱属性里的“设置插筋”修改为“纵筋锚固”,这样计算就比较合适了。老师可以自己试验一下。

    2008-07-09 16:17:49 

  • 插筋构造:指柱层间变截面或钢筋发生变化时的柱纵筋设计构造。当选择为设置插筋时,软件根据相应设自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。

    2008-07-09 15:33:20 

  • 插筋是指钢筋首层锚固,例柱基有插筋进,插筋露出长度为首层柱的1/3,如果设置纵筋锚固,那钢筋会直接伸到二层柱的1/6,

    2008-07-09 15:44:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题