阿江 2009-11-13 18:46:32 | 广东省 其他专业 | 1015查看 4回答
墙,柱的插筋怎么设置?
当地下室墙体变上首层时,墙体,暗柱截面变小要设置?怎么设置?问题补充:比如:地下室墙体为250厚,首层墙体厚为200厚,墙体竖向钢筋不同,是不是就产生插筋,怎么设置,(暗柱也是类似情况)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达问题集里有你说的情況,你看一下就知道了。
2009-11-13 19:44:02
-
暗柱当然是看不见得,上层变化时当然也要变,可设置芯柱
2009-11-13 19:08:32
-
首先应判断:当C/(板厚+墙体水平筋间距)>或=1/6时 则按照楼上的方法根据“帮助”的提示进行操作。
2009-11-13 22:28:04
-
在钢筋10。0中软件会自动处理墙变截面的情况,柱的还不能;另外,如果你的上层墙体的属性设置是“设为插筋”的话,软件会增加插筋进行计算的,如果你把属性设为“纵筋锚固”的话,软件会把上层筋进行下锚固的,注意这一点,按你的要求进行设置吧。多说一点,钢筋2009反倒是不能自动处理墙变截面了,而是能处理柱子变截面的,在2009中需要在当前层进行封顶锚固的钢筋前加*以示区别。 将上一层的墙的属性设为插筋即可。
2009-11-14 10:05:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看