嗯哼 2020-05-12 10:11:17 | 江西省 安装 | 336查看 2回答
请问一下关于防雷接地的问题
如图,(1)‘将圈梁内≥φ16的两根钢筋沿周围焊接成闭合环路’这句话的意思是指箭头标的线是按2φ16计算吗?工程量图纸上测量的数据*2?(2)‘室外环形人工平接地体,热镀锌扁钢-40*4’,是测量外面的一圈是吗?
2020-05-12 10:13:13 补充
除了蓝色的线需要计算以外,还需要计算什么?
2020-05-12 11:07:14 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是闭合环路,工程量不需要 乘2
2、人工接地 体是外面一圈
3、需要计算接地 极、接地 母线、接地 测试
2020-05-12 10:22:58
-
1、圈梁是指房屋外墙一圈,中间2根竖向的不计算;圈梁内≥φ16的两根钢筋是指2根≥φ16的钢筋为一组计算长度,如果是4根,就要乘2.
2、还要加四个角的连接线。
注意:此图为接地的平面图,要计算:1、房屋自身的接地图形像大写的四;2、圈梁闭合回路图形像大写的四去掉中间两竖;3、室外环网加四个角的连接;4、3个接地测试点;5、MEB、LEB以及它们与环网的连接也要计算。
2020-05-12 10:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看