邱灿琦 2021-02-20 14:21:56 | 江西省 安装安装算量GQI | 507查看 2回答
关于防雷接地的一些问题。
B的40*4是户内接地母线吗,C的100*100*8是户内接地母线吗?接地极按根数算的材质是不是-4*40热镀锌扁钢?F的100*100*8连接总等电位的是不是也是户内接地母线?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于防雷接地的一些问题。
答:1、40*4是户内接地母线
2、100*100*8是户内接地板
3、图纸没有接地极,是利用基础钢筋作为接地体的
4、100*100*8是户内接地板
2021-02-20 14:40:08
-
40*4是户内接地母线,
100*100*8是预埋钢板
100*100*8也是 预埋钢板
2021-02-20 14:27:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看