请教你个问题:楼层高度为4.0米,梁高为0.6米,
请教你个问题:楼层高度为4.0米,梁高为0.6米,在图形算量内墙的定额套了1.体积;2.脚手架面积3.6米以内;3.脚手架面积3.6米以上,计算的结果是:3.6米以内的脚手架面积和3.6米以上的脚手架面积竟然一样,这是怎么回事啊?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼层高度为4.0米,梁高为0.6米,只能套3.6米以上的脚手架面积一次,当然和3.6米以内的脚手架面积一样
2008-07-11 09:58:29
-
内墙脚手架的分类是按层高算的,因为脚手架费用,定额不会现给你一遍内墙砌筑,等你抹灰时再要一遍脚手架费,然后内墙要有涂料什么的,你就得要好几遍了,甲方也不同意啊,根据施工组织,选择适合自己的脚手架,在同一施工部位,不可同时计取多次; 另3.6米以上的脚手架和3.6米以内的脚手架只是一个定额编号不同,工程量计算规则不变,软件肯定按原计划进行,3.6米以外的脚手架也不是指3.6米至4.0之间那段
2008-07-11 10:56:15
-
脚手架面积均是按其主墙间的水平面积计算的,所以其脚手架3.6米内和3.6米以上是一样的。 模板的超高是按3.6以内和3.6米以上部分分别按实际面积计算的,模板超高是不一样的。
2008-07-11 11:02:35
-
我也碰到过这种情况,后来自己估算一下修改了.
2008-07-11 09:57:04
-
墙体脚手架计算高度是考虑的层高,当然楼层高度为4.0米,梁高为0.6米,就只能套3.6米以上的脚手架面积了。
2008-07-11 10:13:38
-
软件算量是根据代码计算的。 你选的代码如果是一样的,软件计算的结果就是一样的。 这要求我们套定额正确,选代码更要正确才行。
2008-07-11 10:49:43
-
请教你个问题:楼层高度为4.0米,梁高为0.6米,在图形算量内墙的定额套了1.体积;2.脚手架面积3.6米以内;3.脚手架面积3.6米以上,计算的结果是:3.6米以内的脚手架面积和3.6米以上的脚手架面积竟然一样,这是怎么回事啊? 你的工程量代码选的一样的吧 如果代码选的是一样的,计算出来的工程量自然就是一样的。 这就要求我们不但套定额要正确,选正确代码,才能得到我们想要工程量。
2008-07-11 21:51:30
-
脚手架面积,3.6米以上和3.6米以内是一样的
2008-07-12 17:20:58
-
脚手架肯定是一样的啊,脚手架只是计算一次,我想你应该问的是模板超高吧那只能说明你在定额3.6以上模板的时候,选择的工程量代码不对,代码改为超高模板面积。
2008-07-11 16:13:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看