• 某工程抗震等级为二级,楼层框架梁的截面尺寸为100

    某工程抗震等级为二级,楼层框架梁的截面尺寸为1000*1000,支座负筋为4B16,砼标号为C30,二级钢筋的锚固长度为34D,保护层为25MM,则端支座负筋的锚固值为多少? 请给出计算过程?

    问题补充:答案是:500+5D,不知道是怎么算出来的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    500+5D、34D选最大值,看图集上有答案。

    2008-07-14 14:30:29 

  • max(500+5D,34D)应该是这个 然后500+5D>34D 因此选的是500+5D

    2008-07-14 15:24:48 

  • 端支座负筋的锚固值34D

    2008-07-14 10:39:34 

  • 就是按34D来计算的。

    2008-07-14 10:58:59 

  • 按二级钢筋的锚固长度为34D计算的

    2008-07-14 11:26:56 

  • 直接按照03G101-1的规定计算就是了。

    2008-07-14 12:19:37 

  • 软件默认的端支座负筋锚固值为:支座宽-保护层+15d,再检查一下计算设置,看是不是有所改动。