wyj28020203 2008-08-01 14:05:31 | 浙江省 其他专业 | 1283查看 15回答
剪力墙暗柱上除了外面一个大的箍筋外,里面还有小的箍
剪力墙暗柱上除了外面一个大的箍筋外,里面还有小的箍筋(不是拉筋),怎么样设置呢,如果在其他箍筋里面设置会不会把多余的拉筋扣除呢,请教了……
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其它箍筋中输入的钢筋和拉筋是不能扣减的, 拉筋要按实际的根数和间距输入。
2008-08-01 14:12:44
-
在其他箍筋里面设置,输入相应的钢筋信息
2008-08-01 16:18:54
-
在其他箍筋中设置,但要注意其他箍筋中的钢筋软件是不会自动扣减保护层的,需要手工进行扣减。
2008-08-01 22:32:50
-
直接在其他箍筋里面设置,其他拉筋就不会重复计算了
2008-08-01 14:07:25
-
不会的 直接在其他箍筋里设置,不会把多余的拉筋扣除
2008-08-01 14:09:36
-
不会扣除,其他箍筋可以设置。
2008-08-01 14:09:41
-
你在他箍筋里面设置,点一下后面的三个小点按钮,在弹出的页面中设置好, 注意尺寸是减去保护层后的尺寸
2008-08-01 14:10:27
-
在其它箍筋里输入的钢筋和拉筋是不能扣减的,拉筋可按实际的根数和间距输入进去。
2008-08-01 14:15:47
-
你问问设计单位吧。 暗柱一般只有外侧是箍筋,中间的都应该是拉筋。 我这正在施工的4万多m2高层剪力墙结构中,没有一个‘一’字暗柱有两个及以上箍筋的。
2008-08-01 14:16:05
-
直接在暗柱的属性里面7其他箍筋上布置即可
2008-08-01 14:18:55
-
可以在其他箍筋中设置,不会与已设箍筋产生扣减关系,但应注意输入的箍筋尺寸应为扣过保护层后的B和H
2008-08-01 14:21:41
-
其他箍筋与拉筋不存在扣减关系,在其他箍筋中输入相应钢筋,注意要扣除保护层
2008-08-01 14:23:11
-
不会了,建议就在箍津中输入。
2008-08-01 14:28:06
-
直接在其他箍筋里面设置
2008-08-01 14:33:55
-
在其他箍筋里面设置,手动扣除保护层厚度 ,输入箍筋的长度、间距和根数。
2008-08-01 14:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看