• 梁抗扭钢筋在中间是柱支座处通长吗?还是锚固?

    中间支座为n个柱支座,在这些地方直接穿过去吗?构造筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁抗扭钢筋在中间是柱支座处通长吗?还是锚固?中间支座为n个柱支座,在这些地方直接穿过去吗?构造筋呢? 梁抗扭钢筋在中间的柱支座处一般是通长的,而不是锚固的,如果施工图纸标注的就这一跨有 “梁抗扭钢筋”那就要锚固。 中间支座为n个柱支座,在这些地方是直接穿过去的,构造筋也是直接穿过去的。

    2010-07-09 06:21:15 

  • 梁抗扭钢筋在中间柱支座处可以通长拉通也可以锚固。构造筋锚固15D

    2010-07-08 23:06:46 

  • 通长布置的是拉通通过,单跨布置的是锚固。

    2010-07-09 07:20:34 