• 按03G101图集,集中标注的梁下部钢筋在支座处是

    按03G101图集,集中标注的梁下部钢筋在支座处是贯通还是还是断开锚固,有人说听了陈青来的讲座,必须断开锚入支座,也就是说在广联达软件中,集中标注的梁下部筋必须采用原位标注法输入,不知对不对?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对的,你可以这样绘制钢筋里的构件的

    2008-09-05 17:34:51 

  • 按03G101图集,集中标注的梁下部钢筋在支座处是是断开锚固,陈青来的讲座,必须断开锚入支座,也就是说在广联达软件中,集中标注的梁下部筋必须采用原位标注法输入,对.梁下部筋最好不在集中标注中输入.

    2008-09-05 17:36:58 

  • 这个问题也是个争议的问题。 还有人说了 听了陈的 能通则通。确保钢筋的拉力。 按照这个说法那是不应该断的。 在图纸上集中标注里就是下部通常钢筋。 要是每跨的就是下部钢筋 图纸上应改在原位标注的。

    2008-09-05 17:39:24 

  • 如果真的需要断开的话,我倒觉得广联打应该升级一下补丁来个设置选项,而不是手工输入,那样可就太繁琐了。希望广联达可以考虑一下,更方便用户操作

    2008-09-05 17:43:49 

  • 真正在施工现场,你们见过框架梁下部钢筋在支座处断开的么?如果支座不是很大,一般的做法都是通长,定尺9m一个接头! 我们算钢筋工程量的,个人觉得应该按通长计算!

    2008-09-05 18:08:55 

  • 应该是能通就通,若原位标注有应该按跨标注

    2008-09-05 18:09:46 

  • 还是应遵循能通则通的原则,可以不在中间支座断开。

    2008-09-05 20:38:49 

  • 对. 梁下部筋不在集中标注中输入.要在原位标注中输入下部钢筋一栏输入。

    2008-09-05 23:17:09 

  • 看看实际施工现场是怎么做的问问民工都能学到不少真知

    2008-09-05 23:20:04 

  • 是的,梁的下部钢筋是因该每跨1锚,手算的时候也是这样 下部钢筋在施工过程中基本上也是每跨1锚,规定下部钢筋只能支坐处进行钢筋连接,由于钢筋长度在6--9米之间 这样大于这个范围的都只能在支坐处连接

    2008-09-06 10:47:43 

  • 集中标注的梁下部钢筋在支座处是是断开锚固,在集中标注中输入软件会自动处理的。

    2008-09-06 02:07:41 