美丽愿望 2008-09-07 17:31:36 | 重庆市 其他专业 | 490查看 4回答
挖孔桩中普坚石部分的砼量周边增加20mm不?p
重庆99定额中:挖孔桩护壁砼按砼设计断面周边加20mm计算,挖孔桩桩芯砼无护壁时其砼量也按设计断面周边加20mm计算,而对于一般的挖孔桩,下段普坚石部分没有护壁,上段有护壁,上段应该加20mm算砼量,下段普坚石部分应不应该增加呢,各位是如何处理的哟?问题补充:还要就是桩底部增加20mm不?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于护壁以及桩芯砼量的计算,99定额及解释是这样的: 7.无护壁的挖孔桩,桩芯砼体积按设计断面周边增加20mm计算。 1.挖孔桩护壁砼如何计算? 答:砼按设计断面周边增加20mm计算,土石方按设计断面不增加。 为什么会在计算砼量时要增加20mm呢? 主要是因为在浇筑砼时,砼会渗透进土石之中去。而在定额消耗量中并没有考虑到这部分砼损失。明白这一点,你提出的问题就很好解决了。凡是与土石直接接触的砼,都需要增加20mm。 原槽浇灌砼体积也是按设计断面每边增加20mm计算。
2008-09-08 14:39:00
-
不分上段、下段都要增加20mm(只是砼部分20mm)下段普坚石部分不增加。定额解释只说砼部分增加。其它沒说。
2008-09-07 20:19:05
-
我的理解是:有护壁的部分,护壁砼增加20mm,桩芯砼不增加;无护壁部分,桩芯砼增加20mm;扩大头部分也应增加20mm。增加的这部分砼是充盈量
2008-09-08 08:40:42
-
挖孔桩护壁砼按砼设计断面周边加20mm计算,挖孔桩桩芯砼无护壁时其砼量也按设计断面周边加20mm计算,而对于一般的挖孔桩,下段普坚石部分没有护壁,上段有护壁,上段应该加20mm算砼量,下段普坚石部分也应该增加20mm、桩底部也增加20mm输入设置。
2008-09-07 17:57:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看