小蜜糊桃 2020-09-14 09:46:53 | 河北省 安装 | 1790查看 1回答
请问:喷淋系统中,水流指示器是2个,喷头669个,套调试定额(500点以上)是吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般多数是套500点以上,但其实不是,定额写的是水灭火系统控制装置调试,控制装置不是喷淋头,而是指水流指示器、限号蝶阀、湿式报警阀、消火栓按钮等这些控制装置
2020-09-14 11:09:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看