sunch_406 2008-09-10 15:28:54 | 江苏省 其他专业 | 494查看 11回答
我把连梁设置好啦,三级抗震,16的钢筋,怎么软件算
我把连梁设置好啦,三级抗震,16的钢筋,怎么软件算的锚固长度是34D啊,应该是37D吧?谢谢
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看一下的混凝土等级是多少。 这一点你可以放心软件是不会算错的。
2008-09-10 15:35:58
-
你 看看是砼的等级
2008-09-10 15:30:48
-
图集上就是34D呀,大于25的是37D
2008-09-10 15:38:00
-
你看看03J101图集就知道了
2008-09-10 15:50:02
-
在定义构件属性时必须定义好砼的标号,才不会错误
2008-09-10 15:50:39
-
看一下你的混凝土的等级是多少,才能判定它的锚固长度是多少。
2008-09-10 15:55:45
-
锚固长度不仅与抗震等级还与砼的强度等级有关及钢筋直径
2008-09-10 16:08:57
-
是根据砼强度等级计算的。看看你设置的砼等级对否。
2008-09-11 09:15:50
-
我把连梁设置好啦,三级抗震,16的钢筋,怎么软件算的锚固长度是34D啊,应该是37D吧?谢谢 回答,再查下该连梁的砼强度等级有没有设定好,一般系统默认连梁是C20。
2008-09-16 13:23:16
-
101-1图集就是34d,同意4楼意见
2008-09-10 19:11:58
-
与混凝土的强度等级和钢筋级别有关,37D是三级钢,34D是二级钢,你应该输入C16而不是B16
2008-09-10 20:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看