• 我把连梁设置好啦,三级抗震,16的钢筋,怎么软件算

    我把连梁设置好啦,三级抗震,16的钢筋,怎么软件算的锚固长度是34D啊,应该是37D吧?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看一下的混凝土等级是多少。 这一点你可以放心软件是不会算错的。

    2008-09-10 15:35:58 

  • 你 看看是砼的等级

    2008-09-10 15:30:48 

  • 图集上就是34D呀,大于25的是37D

    2008-09-10 15:38:00 

  • 你看看03J101图集就知道了

    2008-09-10 15:50:02 

  • 在定义构件属性时必须定义好砼的标号,才不会错误

    2008-09-10 15:50:39 

  • 看一下你的混凝土的等级是多少,才能判定它的锚固长度是多少。

    2008-09-10 15:55:45 

  • 锚固长度不仅与抗震等级还与砼的强度等级有关及钢筋直径

    2008-09-10 16:08:57 

  • 是根据砼强度等级计算的。看看你设置的砼等级对否。

    2008-09-11 09:15:50 

  • 我把连梁设置好啦,三级抗震,16的钢筋,怎么软件算的锚固长度是34D啊,应该是37D吧?谢谢 回答,再查下该连梁的砼强度等级有没有设定好,一般系统默认连梁是C20。

    2008-09-16 13:23:16 

  • 101-1图集就是34d,同意4楼意见

    2008-09-10 19:11:58 

  • 与混凝土的强度等级和钢筋级别有关,37D是三级钢,34D是二级钢,你应该输入C16而不是B16

    2008-09-10 20:23:50 