219WWD 2008-10-15 12:59:14 | 浙江省 其他专业 | 1009查看 12回答
剪力墙上设有上下两道暗梁怎么处理%
剪力墙上设有上下两道暗梁怎么处理
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分层处理,该部分量与单梁或连续梁不冲突
2008-10-15 13:04:06
-
主筋加在一起、箍筋在“其他箍筋”中处理。断面高度按*2考虑、“箍筋”内不注。
2008-10-15 13:07:17
-
第一层暗梁按正常的暗梁构件来布置,第二层可用"过梁"来代替暗梁。
2008-10-15 13:15:07
-
分层处理,一层设剪力墙,一层设梁,两者不冲突,试试
2008-10-15 13:17:10
-
你可以分别新建两道普通梁来代替暗梁,按照实际图纸设置不同的标高,用分层来绘制即可
2008-10-15 13:21:10
-
墙中的暗梁在图形中可以不考虑,是墙。 钢筋中如果两道梁的截面相同,就将钢筋合并,箍筋的间距缩小一杯。如截面不同或箍筋不同,可以在其他箍筋中处理,也可以在【单构件输入】中处理。
2008-10-15 13:21:28
-
可在分层2中画一道梁
2008-10-15 13:32:08
-
可在分层梁设计。
2008-10-15 13:41:23
-
1、剪力墙顶部暗梁在10.0钢筋软件中按照正常暗梁编制好属性,点上即可。 2、剪力墙底部暗梁在10.0钢筋软件中必须单独处理:方法有二: (1)用普通梁代替,标高一定要标注准确(但是要调整钢筋的锚固值) (2)用单构件方法计算输入(准确度就看每个人的水平了) 3、如果是板上暗梁只能用单构件方法计算输入了
2008-10-15 14:26:51
-
软件目前还不能正确处理这种情况,可以将一道暗梁按正常的处理,另一道暗梁设为梁处理,虽然有一点差异,但不会很大的。
2008-10-15 14:40:03
-
在钢筋中,剪力墙上设有上下两道暗梁,将其中一道按暗梁处理,另外一道按连梁处理,采用直线画法,点开属性中的其他属性,将洞口上方改为否
2008-10-16 13:37:34
-
可以用两道框架梁(截面同暗梁)来处理,分层画,再调整标高; 也可以一道用暗梁,另一道用框架梁处理。
2008-10-15 16:11:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看