  • 已采纳
    满堂脚手架、双排外脚手架就足够用了

    2008-11-05 17:55:08 

  • 已采纳
    在没有超高的情况下,你只能套用外墙脚手架、里脚手架的,如果在存在超高就要再增加一个满堂脚手架的!

    2008-11-05 15:50:20 

  • 已采纳
    1、如果不是单独的柱、梁、板,混凝土梁板柱剪力墙的脚手架,已经包含在相应的模板定额中了,一般模板子目中都含有支架相应的材料费; 2、如果是独立柱的话定额说明中都有相应的说明,看你们当地脚手架相应章节说明。

    2008-11-05 15:50:30 

  • 已采纳
    梁板柱单独施工的看你是否用的是山西的老定额,若是老定额算了综合脚手的,就啥也不能再算了,若没有计综合脚手架的,就同05定额了,用05的话就得单独套外架.装修考虑用里脚手!

    2008-11-05 15:59:58 

  • 已采纳
    墙柱套外墙脚手架 梁板套里脚手架或满堂脚手架

    2008-11-05 16:14:23 

  • 已采纳
    根据施工组织设计的要求。一般是套满堂脚手架。

    2008-11-08 13:11:34 