realfox@126.com 2015-05-21 16:33:00 | 江苏省 云翻样 | 1106查看 3回答
剪力墙暗柱定义
这个图上剪力墙暗柱非阴影区域怎么定义,水平拉筋呢,那句话怎么理解?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图:整个定义一个暗柱,使用柱截面编辑功能,手动编辑图上标注的拉筋
2015-05-21 16:42:58
-
阴影区是柱子
非阴影区域是墙柱结合加强带
加强带里面垂直钢筋的布置方式同剪力墙的垂直钢筋间距
然后水平钢筋是剪力墙水平钢筋一直贯通到柱子边上
从图上看,水平方向的拉筋就砼剪力墙垂直钢筋的排数来
全部拉住没一根垂直钢筋的
然后垂直方向拉筋的间距就按100来计算
也就是说这一段的拉筋就是 墙垂直钢筋布置间距*100
你可以用截面编辑的功能把约束边缘的拉筋和箍筋编辑出来
如图
2015-05-21 22:19:37
-
为了便于约束边缘构件垂直筋位置准确计算,你应该用定位的方法来处理。
2015-05-22 09:33:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看